janijani Creative Commons License 2007.12.21 0 0 23495

Volt miből leadni,háromszintes ház 250 m2-t fűtünk. Ebből két szint 150 m2 radiátoros fűtés és egy szint 100 m2 padlófűtés. Nem egyszerre fűtöm hanem egy 3 utú szeleppel vagy a radiátorokat, vagy a padlófűtést.

A FÉG kéményes volt (megvan még most is tartalékkazánnak,úgysem sokat kapnék érte. Ha kellene egy óra alatt működésbe tudnám hozni).

Az Ecosynál 80/80-as szétválasztott rendszert választottam, ennek a max hossza 20 m lehet. 46 fok előremenő víznél közvetlenül a kazánnál mérve 41 fokos a füstgázhőmérséklet, ezt még 10 m hosszan keresztülvezettem a műhelyemen (ez kb 2,5 m2 fűtőfelület), és a falon kivezettem. Itt a szabadba kimenő füstgázhőmérséklet 32-33 fok, a műhelyemben meg 15-18 fok meleget csinál.

Minden elégetett m3 gázból min 1 liter víz kondenzálódik.

 

Előzmény: janman (23493)