porker Creative Commons License 2007.04.14 0 0 18191
Kondenzációs kazánnal is tökéletesen lehet radiátorokat üzemeltetni, csak kérdés, hogy megéri-e?

A kazán elméleti maximális hatásfokát 45 körüli előremenőnél és 30-35 körüli visszatérő hömérsékletnél nyújtja. Magasabb hőmérsékleten csökken a hatásfok, bár néhány százalékkal mindig a hagyományos kazánok felett marad.

Kis hazánkban az épületek hőveszteségét -15 fokos külső hőmérsékletre adják meg. Ez alapján tudod meg, hogy egy adott helységnek hány wattos hőteljesítményre van szüksége a hidegebb napokon. Radiátorok esetében a leadott hőteljesítményt általában 85/75/20-as hőfokokra adják meg (előremenő / visszatérő / helység hőmérséklet). Alacsonyabb vízhőfok esetén a leadott hőteljesítmény lényegesen kisebb.
Pl. nálam egy darab telepített radiátor lesz a padlófűtés mellett. A kérdéses helységben 850 W-os méretezett hőveszteség van. A kiválasztott radiátor normál hőteljesítménye 2712 W (85/75/20 esetén), de az alacsony hőmérsékletű fűtésre kapcsolva (45/35/20) csak 868 W-os hőteljesítményt szolgáltat. Ez ugye nem 20-30%-os túlméretezést jelent! Sőt: a kérdéses radiátor egy kifejezetten jó hőleadású készülék.
Előzmény: Barca76 (18188)