Hát nem így olvastam..
http://www.termomax.hu/letoltes/GI_gepk.pdf
"4.1 Fűtési üzemmód
... mûködésbe lép a szivattyú és a kazán égôje mindaddig, míg a hôigény
fenn áll.
Amikor a vízhômérsékletet 5 °C-kal megközelíti a beállított értéket, mûködésbe lép a lángmoduláció leszabályozása és olyan égôteljesítményt állít be, hogy a beállított hômérséklet értéket folyamatosan tartja. Ha a hôelvonás kevesebb mint a kazán minimális teljesítménye, és a vízhômérséklet meghaladja a beállított értéket, a vezérlés lekapcsolja az égést. ..."
Szóval szerintem elkezd 100%-on fűteni, mint a barom, de aztán hamar eléri a beállított hőmérsékletet, és lemodulál. Ha így is túlfűt, lekapcsol. Vár, majd újraindul 100%-on, majd megint lemodulál.. Hacsak nem kapcsol le a termosztát előbb... Elképzelhető, hogy a termosztát előbb lekapcsol, és nincs "ideje" lemodulálni..
A Te rendszered hogy is működik? Ha jól emlékszem, nincs termosztát, a kazán állandóan megy, legfeljebb amiatt áll le, ha túlfűti a vizet. Jól emlékszem? Még gondolkodnom kell, hogy ez miért jobb üzem, de elképzelhető. Mondjuk az biztos, hogy van ideje lemodulálni a rendszernek... De nem hiszem, hogy a "hagyományos" termosztátos megoldásnál ne lenne "ideje" modulálni... Elvégre nem kellenek hosszú percek ehhez nem?