sjohn Creative Commons License 2007.01.27 0 0 16292
Elég lett volna bele egy 25-40-es is.
Ha a kazántermosztát kapcsol ki akkor a szivattyú kb. 90 voltot kap és hűti a hőcserélőt , és a kazán újra visszakapcsol , és ezt egészen addí csinálja amíg a szobatermosztát ki nem kapcsol.
Ekkor a szivattyú még kb. 1-1 1/2 percig 90 volttal tovább forog , majd leáll.
A tungsram vezérlő ha jó benne minden akkor tudja ezt.
Ha nem akkor csere.
Azért surrog , mert
- nincs utókeringetés
-nagy a főláng
-vízköves a hőcserélő.
Előzmény: syp (16290)