sjohn
2007.01.27
|
|
0 0
16292
|
Elég lett volna bele egy 25-40-es is. Ha a kazántermosztát kapcsol ki akkor a szivattyú kb. 90 voltot kap és hűti a hőcserélőt , és a kazán újra visszakapcsol , és ezt egészen addí csinálja amíg a szobatermosztát ki nem kapcsol. Ekkor a szivattyú még kb. 1-1 1/2 percig 90 volttal tovább forog , majd leáll. A tungsram vezérlő ha jó benne minden akkor tudja ezt. Ha nem akkor csere. Azért surrog , mert - nincs utókeringetés -nagy a főláng -vízköves a hőcserélő. |
Előzmény: syp (16290)
|
|