Félre érted. Az analóg nem azt közli, hogy 5 perc múlva hideg lesz, hanem azt, hogy 0,1 fokkal hidegebb van, aztán amikor elkezd fűteni meg azt, hogy milyen mértékben közelitette már meg a beállitott hőmérsékletet. Aztán a kazán meg kitalálja hozzá, hogy éppen mennyivel kell elkezdenie fűteni, meg hogy mennyire kell visszavennie a teljesítményét. Nem a termosztátban van a hókuszpók , hanem a kazánban, ami csak részletesebb információt kap a termosztáttól. Az már megint más kérdés, hogy egy túlméretezett kazán hogyan tudja lekezelni a problémát, de attól a rendszer még jól is működhetne.Jobban, mint egy fűts/nefűts termosztát esetén. |