Törölt nick Creative Commons License 2024.11.06 -2 0 146885

Tűzhely probléma...
Keresd meg a hiba okát és javítsd ki a kerülő út helyett.
....
Megj: lehet maga a tűzhely is bűnös >> belső szigetelés hiba >> áramszivárgás miatt.
Akár a hálózati zavarszűrő cucca miatt is a bemenetén.
....

Pláne, hogy a kerülő út amit kiagyaltál nem okés.
Tévút >> hamis biztonság az elképzelésed :-(
Mert a 3P+N kismegszakító nem helyettesíti a FI relét !!!!!


Mivel,

1.
A kismegszakító
A fázis>>nulla/testelés/földelés közötti folyó a névleges Amper fölötti JELENTŐSEN nagyobb áram miatt old le.
TÚLÁRAM/ZÁRLAT esetén alapban >> TŰZVÉDELEM >> HA LEOLD a túl sok Amper miatt
és
TESTZÁRLAT esetén pluszban >> ÉLETVÉDELEM is >> HA LEOLD a túl sok Amper miatt
Csak megérintés vagy csak kisebb áramszökés esetén >> NEEEEM VÉD !!!  mert kell neki a TÚÚÚÚL nagy áram.

2
A FI relé (más néven ÁVK, RCD, ÉV relé)
A fázis>>testelés/földelés/csövek/fal/padló/anyaföld/stb. között folyó KICSI!!! HIBAÁRAM miatt old le.

Csak megérintés vagy csak kisebb áramszökés esetén is véd >> ÉLETVÉDELEM >> HA LEOLD a HIBAÁRAM miatt.
A hibaáram tipikusan 0,03 Amper >> 30 mA (létezik 0,01 Amper >> 10 mA változat is pl. a fürdőszobába pluszban)



+1
Azonban

a FÁZIS>>NULLA és FÁZIS/FÁZIS egyidejú megérintése esetén
sajnos NEEEEEEM VÉD meg sem a kismegszakító sem a FI relé !!!!!!!!!!!!!

*****************

 


A célszerű teendők....

Az első lakáselosztódban >> a fő-elosztódban...

Meg KELL csinálni a 4 vezetékesről >> 5 vezetékesre, azaz a TN-C >> TN-S átalakítást.
PEN bontés néven is szokás emlegetni.

----------

Aztán végig nézni a teljes vezetékezést.... és a használaban lévő készülékeket is akár.
A megtalált hibákat szükség szerint javítani kell >>amíg a FI relé már nem ver le.

 


A leverés fő okai 

Jobb esetben a NULLA=kék és PE=zöldsárga vedővezeték kutyulása, elkötése, zárlata.
Ez nyilvánvaló szerelési hiba.

Rosszabb esetben valahol szökik az áram valamelyik fázisból a PE=zöldsárga felé.
Legrosszebb esetben szökik az áram valamelyik fázisból a készülékek/csövek/padló/fal/anyaföld felé
Ezek lehetnek elhasználódási és szerelési hibák is.
pl. párásodás, beázás, kisebb szigetelési hiba (repedezettség, kikopás/lenyúzás), hozzáérés amihez nem kellene (falazat, padló, stb.) 
 
A lényeg, hogy: meg kell keresni és ki kell javítani a hibákat.

-----------

A színhibás vezetékezést is ki kell javítani. ha már hozzányúlás van éppen.

NULLA >> kék
PE >> zöldsárga (régesrég még piros volt !!! ez fontos lehet pl. régi panelben, öreg épületben)
FÁZIS alapban fekete, gyakori a barna, fehér, szürke, sőt lehet még egyéb színű is (kivéve zöldsárga)

HA valami okból nem oldható meg a helyes színű vezeték alkalmazása.
AKKOR a vezeték hozzáférhető öszes végein "át kell jelölni" tartós módon a kellő színűre, zsugorcsővel esetleg szigetelő szalaggal.

Megj: tudtommal kivétel a zöldsárga, ami csak PE=védővezető lehet ezért >> nem átjelölhető.

----------

Földelő érintkezős konnektorba és földelt/testelt készülékbe CSAK 3/5 eres áramkör mehet.
(NULLA=kék, PE=zöldsárga=földelés, FÁZIS(ok)=fekete, barna/fehér/szürke, stb.)
-----------

Előzmény: zzz771 (146878)