Pzsolt64
2024.04.25
|
|
0 0
144522
|
Szia,
Nálam 3 éve volt ugyan ilyen szitu. Random csapot le a 3 fázisú FI relé. Nem ment semmi és mégis. 3 napig teszteltem (szivattyú, mosogép, Klíma, stb....) Mivel a FI mind a 3 fázist lekapcsolja és nálam külön fázisról mennek a helyiségek így elég nehéznek tűnt a megtalálása. Még FI relé csere is volt hátha az a baj. A megvilágosodást a hétvégén a nejem bekapcsolta a villanysütőt és az nem fűtött. de közben még mindig csapkodta az uj FI-t is. Na akkor mondom kikötöm a sütőt és láss csodát megszűnt a lekapcsolás. Hétfőn hívtam a márkaszervizt hogy mi a szitu erre közölték, hogy minden rendben teljessen betudják azonosítani a hibát. A kiszálláskor rámértek a fűtőszálra ami test zárlatos volt. Ezért vágta le a FI relét mert ha egyéb zárlat van akkor a kismegszakítót is levágja. kicserélték a fűtőszálat és azóta is minden rendben.
Remélem tudtam segíteni. |
Előzmény: Losicica (144516)
|
|