Törölt nick Creative Commons License 2023.12.17 -2 0 142095

1.
Új földelő szonda telepít vagy a meglévő is hasznáható >> ha megfelelő.
Eddig nem nagy ügy.

2.
Az "utcáról"  bejövő 2/4 vezetékes TN-C rendszer alighanem az "első mért főelosztó"-dig tart a mérőn át.

Ebbe a mért főelosztóba kell elvinni a megfelelő új/régi földelő szonda zöldsárga vezetékét.
és
Megcsinálni benne a 3/5 vezetékes TN-S rendszerre átállást a >> PEN bontást.
Így lesz külön NULLA (kék) és PE (zöldsárga vezető) a fázis/fázisok mellé.

3.
(felteszem nincs villámhárító rendszer kiéoítve)

Minden az ingatlanon található más még létező földelőt is bekötni a PE (zöldsárga) hálózatba.
Mert: egy ingatlanon csak egy PE (zöldsárga) hálózat lehet!!!

és

Minden az ingatlanon található EPH köteles cuccot is bekötni a PE (zöldsárga) hálózatba.
(pl. utcáról bejóvő fémcsövek, vezetékek, belső fémcsövek, egyebek)

és

Elvinni mindenhová a főelosztóból induló PE (zöldsárga) hálózatot.
- ahol eleve hiányzik ott bekötni az új zőldsárgát
illetve
- felszámolni a meglévő "helyi" kék>>zöldsárga ügyeket és bekötni az új zöldsárgát

 

4.
Berakni egy FI relét a fő elosztóba (gondolom most nincs) 
és
- ha nem ver le akkor >> örülni 
- ha lever >> megkeresni az okát !!! és megszüntetni az okot


kb. ennyi....

Tájkép