Törölt nick
2023.12.17
|
|
-2 0
142095
|
1. Új földelő szonda telepít vagy a meglévő is hasznáható >> ha megfelelő. Eddig nem nagy ügy.
2. Az "utcáról" bejövő 2/4 vezetékes TN-C rendszer alighanem az "első mért főelosztó"-dig tart a mérőn át.
Ebbe a mért főelosztóba kell elvinni a megfelelő új/régi földelő szonda zöldsárga vezetékét. és Megcsinálni benne a 3/5 vezetékes TN-S rendszerre átállást a >> PEN bontást. Így lesz külön NULLA (kék) és PE (zöldsárga vezető) a fázis/fázisok mellé.
3. (felteszem nincs villámhárító rendszer kiéoítve)
Minden az ingatlanon található más még létező földelőt is bekötni a PE (zöldsárga) hálózatba. Mert: egy ingatlanon csak egy PE (zöldsárga) hálózat lehet!!!
és
Minden az ingatlanon található EPH köteles cuccot is bekötni a PE (zöldsárga) hálózatba. (pl. utcáról bejóvő fémcsövek, vezetékek, belső fémcsövek, egyebek)
és
Elvinni mindenhová a főelosztóból induló PE (zöldsárga) hálózatot. - ahol eleve hiányzik ott bekötni az új zőldsárgát illetve - felszámolni a meglévő "helyi" kék>>zöldsárga ügyeket és bekötni az új zöldsárgát
4. Berakni egy FI relét a fő elosztóba (gondolom most nincs) és - ha nem ver le akkor >> örülni - ha lever >> megkeresni az okát !!! és megszüntetni az okot
kb. ennyi....
Tájkép


|
Előzmény: kormos* (142086)
|
|