Törölt nick Creative Commons License 2023.12.02 -1 1 141887

Akkor HA NEM egy külön "EPH gerinc" >> ami legalább 6 mm2 réz van odavezetve direktben.

 

A lehetséges minimum méret a csak "EPH>>védő-összekötő vezető" célra ... tudtommal.

1.
Mechanikai védelemmel ellátott védővezetők esetén (védőcső,csatorna, stb.)
2,5 mm
² réz
vagy
 
16 mm
² alu

2.
Mechanikai védelem nélküli védővezetők esetén (szabadon vezetve)
4 mm² réz
vagy 
16 mm² alu

---------------------

Megj: a PE és a csak EPH célú 'zöldsárga=védővezető" nem összekeverendő.
Nem azonos célú cuccok, bár mindkettő a 'zöldsárga=védővezető" rendszer része.

***
A védővezető az élet- és vagyon biztonság céljából alkalmazott vezető.
***

A védővezetőnek több fajtája lehet a rendszeren belül, részben eltérő szabályokkal.
Nem összekeverendők...

1

Földelő-vezető >> E 
Olyan védővezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet adott pontján a földelő cuccot (földelőszonda. stb.) köti be.
A földelő cucc maga pedig az anyaFöldbe van építve így biztosítva a kellő kapcsolatot a villamos cucc és az anya Föld között.

2.
VédőFöldelő-vezető >> PE
Olyan védővezezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet "testére van kötve".
Védelem testzárlat esetére>> az automatikus lekapcsolás a célja testzárlat esetén.
Egyben a 3. pont szerinti feladatot is ellátja.

3.
VédőÖsszekötő-vezető >> EPH (régebbi nevén)
Olyan védővezezető, amely a különféle vezetőképes dolgok azonos=
egyenpotenciáljának kialakítása céljából van használva.
Azokat a cuccokat kell bekötni vele, amik
- vezetőképesek
és
- kapcsolatban vannak az anyaFölddel valami módon (pl. a földben a fém gázcső) ami miatt "idegen/eltérő" potenciálon lehetnek >> rázhatanak, "kóbor áram"-ot okozhatnak.
és/vagy
- rossz esetben egyidejüleg érinthetők a villamos berendezéssel vagy szerkezettel

Előzmény: fkghkdkkk (141883)