Törölt nick
2023.12.02
|
|
-1 1
141887
|
Akkor HA NEM egy külön "EPH gerinc" >> ami legalább 6 mm2 réz van odavezetve direktben.
A lehetséges minimum méret a csak "EPH>>védő-összekötő vezető" célra ... tudtommal.
1. Mechanikai védelemmel ellátott védővezetők esetén (védőcső,csatorna, stb.) 2,5 mm² réz vagy 16 mm² alu
2. Mechanikai védelem nélküli védővezetők esetén (szabadon vezetve) 4 mm² réz vagy 16 mm² alu
---------------------
Megj: a PE és a csak EPH célú 'zöldsárga=védővezető" nem összekeverendő. Nem azonos célú cuccok, bár mindkettő a 'zöldsárga=védővezető" rendszer része.
*** A védővezető az élet- és vagyon biztonság céljából alkalmazott vezető. ***
A védővezetőnek több fajtája lehet a rendszeren belül, részben eltérő szabályokkal. Nem összekeverendők...
1
Földelő-vezető >> E Olyan védővezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet adott pontján a földelő cuccot (földelőszonda. stb.) köti be. A földelő cucc maga pedig az anyaFöldbe van építve így biztosítva a kellő kapcsolatot a villamos cucc és az anya Föld között.
2. VédőFöldelő-vezető >> PE Olyan védővezezető, amely a villamos berendezés vagy szerkezet "testére van kötve". Védelem testzárlat esetére>> az automatikus lekapcsolás a célja testzárlat esetén. Egyben a 3. pont szerinti feladatot is ellátja.
3. VédőÖsszekötő-vezető >> EPH (régebbi nevén) Olyan védővezezető, amely a különféle vezetőképes dolgok azonos=egyenpotenciáljának kialakítása céljából van használva. Azokat a cuccokat kell bekötni vele, amik - vezetőképesek és - kapcsolatban vannak az anyaFölddel valami módon (pl. a földben a fém gázcső) ami miatt "idegen/eltérő" potenciálon lehetnek >> rázhatanak, "kóbor áram"-ot okozhatnak. és/vagy - rossz esetben egyidejüleg érinthetők a villamos berendezéssel vagy szerkezettel |
Előzmény: fkghkdkkk (141883)
|
|