A villanyórától az elosztón át kell érkeznie egy zöldsárgának a kazánhoz, kazán közelébe.
-----------------
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=157771995&t=9007165
Két módon érkezhet oda.
- külön legalább 6 mm2 réz vezetékkel (EPH gerinc vezeték)
- egy konnektorba/másáramkörbe végig a villanyórától legalább 2,5 mm2 réz vezetékkel (PE védővezeték)
A földelő szondát az ÉRKEZŐ zöldsárgára kell rákötni és nem a gázcsőre (megerősítő földelés).
ÉS
A gázkazán fémcsöveinek EPH kötését IS az érkező zőldsárgára kell kötni a kazán közelében (és a kazán test/földelési pontját is).
Megj:
A gázóra két csöve között is kell lennie átkötésnek és azt is be kell kötni a zöldsárga rendszerbe.
A gázkazán áramköre FI relé által is védett kell legyen (a házéval vagy a kazánhoz külön kiépítettel).
Megj: NE csinálj zárt hurkokat fémcsőből+zödsárgából...
Minden egybefüggő fém csövet elég CSAK EGY helyen bekötni a zöldsárga rendszerbe.
Lehetőleg az épületbe való belépési helynél.
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=162705464&t=9007165
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=162609350&t=9007165




Megj: a ház zöldsárga hálózata rendben van egyébként?
-----------------
A gáz EPH nyilatkozat pontosan miről is szól?
Ha jól szűröm le a lényeget a guglizásból, akkor
LEGALÁBB SZEMREVÉTELEZÉSSEL kell megvizsgálni
a gázkészülék+környezetében illetve az érintett épületrészben
- a TN-S rendszer meglétét a gázkészülék elektromos csatlakozásánál
- a FI relé (ÁVK RCD) meglétét a gázkészülék elektromos csatlakozása számára
- a gáz- és fűtés csövek EPH-ba kötöttségét
- a gázmérő kétoldalának áthídalását
- az érintett EPH vezetékezés rész szabványosságát
(szabványos EPH bilincsek használata, fémtiszta érintkezéssel a csöveken, felületeken
szabványos zöldsárga hajlékony vezeték használata a készülék közeli EPH gerincig/csomópontig
ameddig javasolt a minimum 6 mm2 réz vezeték alkalmazása)
-------------------
A gáz EPH vizsgálat célja, hogy elektromos szempontból vizsgálja meg
- az adott berendezés
- az érintett épületrész
- ezek fémcső- és erősáramú hálózatát
A vizsgálat tehát nem terjed ki az épület egészére
és ezért nem egyen értékű a teljes elektromos hálózat
érintésvédelmi felülvizsgálatával.
Milyen esetben kötelező a gáz EPH jegyzőkönyv?
- gázkészülék üzembe helyezésekor
- a meglévő gázvezeték hálózat módosításakor
- a gázvezeték bekötésekor
Mikor nem kell a gáz EPH jegyzőkönyv?
Olyan gázkészüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van,
csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat
be van kötve az épület egyen-potenciálra hozó hálózatba.
Ha azonban a gázkészüléket meglévő csőhálózatra kívánjuk csatlakoztatni
a nem engedélyköteles csere esetén, ennek ellenőrzése elhagyható.
Ha elkell végezni a gáz EPH vizsgálatot, akkor
a felülvizsgálónak jegyzőkönyv formában kell tanúsítania, hogy: