Törölt nick Creative Commons License 2022.10.12 -1 0 132670

Alapvetés... 

****
1 ingatlan >> 1 és CSAK egyetlen földelő rendszer lehet.
****


Amiben LEHET akárhány földelő az ingatlanon.
HA TÖBB VAN belőle AKKOR azt MINDET UGYANABBA a földelő rendszerbe kell bekötni.
DE
Földhurok NEM jöhet létre a vezetékekből.

Azaz zárt védővezető vezetékhurok nem alakulhat ki sehol !
Faelágazás rendszerben kell összevezetékezni a földelőket.
ÉS
Minden más védővezetőt=zöldsárgát is kiépíteni... persze.

---------
(a szokáos TN-C >> TN-S rendszerben)

Legalább EGY földelő kötelező!!!! a szolgáltatói PEN vezeték fogadásához.


További földelő kellhet.... 

1.
HA valahová még a "bontatlan" PEN van (tovább) elvezetve a szolgáltatói vezeték fogadásától.
Az oda (tovább) elevezett PEN fogadására és bontására.

2.
A távoli ingatlan részeknél (úgy 20 méter fölöttől) 
Az eltérő (anya)Föld potenciálok kiiktatására, amit az egyetlen/egységes védővezető hálózat old meg.

3.
A villámvédelmi levezetésként
----------


További földelő készítése is bárhol-bármikor lehetséges.

************

A védővezető hálózat részei, a földelő(k)re alapozva.

1.
"földelő" vezető 
A földelőeszközt bekötő vezető >> átveszi/behozza az (anya)Föld potenciálját
Nyilvánvalóan egyúttal EPH-zást is végez ez a vezető is, mellékesen.
(földelő szonda, alapföldelő, stb. bekötő vezetéke)
Adott esetben áramot vezet az (anya)Földbe. 

A minimum mérete 6 mm2, de egyéb szabályok ezt növelhetik (10/16/stb. mm2-re).


2.
"védő-földelő" vezető
A zárlat- és élet/vagyon védelem céló vezető.
A villamos eszköz testelését(földelését) bekötő vezető.
Nyilvánvalóan egyúttal EPH-zást is végez ez a vezető is, mellékesen.
Biztosítja a kismegszakító/biztosító és ha van a FI relé (ÁVK RCD) müködési feltételét.
Az (anya)Föld/bármelyvédővezető felé történő 
- zárlat/elégerősáramszivárgás esetén áramkört BONT a kismegszakító/biztosító >> helyesen mértezve
- gyengeáramszivárgás esetén áramkört BONT a FI relé >> HA VAN!!!!


A vastagsága, most csak a 16 mm2 alatti esetet nézve...

- HA a fázissal együtt van vezetve azonos a fázissal és kész

- HA NEM a fázissal együtt van vezetve, akkor a minimum szabály lesz érvényes
---- HA védetten van vezetve (csőben, csatornában, stb,) minimum 2,5 mm réz
---- HA NEM védetten van vezetve minimum 4 mm réz 


3.
"védő-összekötő" vezető (régen EPH)
A kiegészítő élet védelem vezetéke.
- a vezetőképes anyagú, DE NEM villamoseszköznek
- a villamos eszközzel EGYIDEJÜLEG (reálisan) is megérinthető
részeit bekötö vezető.
Ez az ami nyilvánvalóan CSAK és kizárólag az EPH-zást végzi, más célja nincs csak az életvédelem.