Törölt nick Creative Commons License 2022.10.01 -1 0 132319

Egyértelmű az, csak könnyú eltévedni a védővezető kategóriák között ...


Szerintem, 

****
A régen EPH-nak nevezett vezető is egy >> VÉDŐVEZETŐ az új világban.
****

A védővezetőnek 3 alkategóriája van.

1.
"földelő" vezető 
A földelőeszközt bekötő vezető >> átveszi/behozza az (anya)Föld potenciálját
Nyilvánvalóan egyúttal EPH-zást is végez ez a vezető is, mellékesen.
(földelő szonda, alapföldelő, stb. bekötő vezetéke)
Adott esetben áramot vezet az (anya)Földbe. 

A minimum mérete 6 mm2, de egyéb szabályok ezt növelhetik (10/16/stb. mm2-re).


2.
"védő-földelő" vezető
A zárlat- és élet/vagyon védelem céló vezető.
A villamos eszköz testelését(földelését) bekötő vezető.
Nyilvánvalóan egyúttal EPH-zást is végez ez a vezető is, mellékesen.
Biztosítja a kismegszakító/biztosító és ha van a FI relé (ÁVK RCD) müködési feltételét.
Az (anya)Föld/bármelyvédővezető felé történő 
- zárlat/elégerősáramszivárgás esetén áramkört BONT a kismegszakító/biztosító >> helyesen mértezve
- gyengeáramszivárgás esetén áramkört BONT a FI relé >> HA VAN!!!!


A vastagsága, most csak a 16 mm2 alatti esetet nézve...

- HA a fázissal együtt van vezetve azonos a fázissal és kész

- HA NEM a fázissal együtt van vezetve, akkor a minimum szabály lesz érvényes
---- HA védetten van vezetve (csőben, csatornában, stb,) minimum 2,5 mm réz
---- HA NEM védetten van vezetve minimum 4 mm réz 


3.
"védő-összekötő" vezető
A kiegészítő élet védelem vezetéke.
- a vezetőképes anyagú, DE NEM villamoseszköznek
- a villamos eszközzel EGYIDEJÜLEG (reálisan) is megérinthető
részeit bekötö vezető.
Ez az ami nyilvánvalóan CSAK és kizárólag az EPH-zást végzi, más célja nincs csak az életvédelem.


----

A kérdés jelenleg, hogy a 3. pont szerinti vezetőt honnan és milyen vastagságban lehet megoldani.

Két lehetőség van az indítására.

1.
Amikor egy FŐ FÖLDELŐ sínről/kapocsról indul direktben.
Azaz onnan ahová legalább egy az 1. pont szerinti vezető IS be van kötve!!!
Ekkor a vastagsága 
- alapban a rendszerben létező LEGVASTAGABB 2. pont szerinti vezető fele
- DE LEGALÁBB!!! 6 mm2 réz 
- DE MAXIMUM 25 mm2 réz mindig elég 

2.
Amikor egy 2. pont szerinti vezetőről kerül leágaztatásra valahol.
Megj: azaz nem csak régen "EPH hálózatnak/gerincnek" nevezett vezetőről köthető le.


Ekkor, most csak a 16 mm2 alatti esetet nézve...

- alapban a 2. pont szerinti vezető fele legyen
DE!!!
- HA védetten van vezetve (csőben, csatornában, stb,) minimum 2,5 mm réz
- HA NEM védetten van vezetve minimum 4 mm réz 

****

Vagyis,

HA a bojler/konnektor/bármi a felvetett esetben
LEGALÁBB 2,5 mm2 réz együtt/védetten vezetett védővezetővel van bekötve.
AKKOR onnan a 3. pont szerinti "védő-összekötő" >> csak EPH-zó vezető indítható tovább.

DE, ha vékonyabbal van, akkor nem indítható onnan...

----------------

(remélem nem tévedtem el)

Előzmény: Mekk Elek ezermester (132317)