A legfontosabb infok... a képen. https://domusa.hu/wp-content/uploads/2021/08/Domusa-Dual-Clima-R-m%C5%B1szaki-ismertet%C5%91.pdf
Alapvetően a magyar télre is jó lehet. DE!!! számolni kell a felső görbe alapján a hideg időben a TELJESÍTMÉNY csökkenéssel. (példa: a kék nyilak a felső görbén)
Aminek elégnek KELL lennie a ház számára !!! hifegben is >> számolandó. Ha nem elég akkor kell mellé segédfűtés is a hideg napokon.
Hideg napok átlagos száma a másik rajzon. Szerencsére -5 fok alatti napból nem várható sok a magyar télben.
A hangja nagyobbacska teljesítménynél megjön... (hideg időben fűtés, melegvízgyártás)
Ezért, Figyelni kell az elhelyezésre!!! ne zavarja a zaj - se a szomszédot - se a tulajdonost
****** Mivel MONOBLOKK egyszerűbb a telepítése és olcsóbb a fenntartása. DE!!! célszerűen kell megoldani a FAGYvédelmet üzemszünet esetére. ******
A monoblokk cucc sikeres alkalmazásának fontos feltételei, szerintem.
1. A kellő MÉRETŰ KÜLSŐ hőcserélő!!! alkalmazása a gép és fogyasztók (fűtés/bojler) elválasztására. Ilyesmi pl. www.watts.hu/hocserelok-171/zc43-tipusu-125x532-mm-177
2. Fagyállós primer kör (hőcserélő, csövezés, gép) kialakítása.
Minden más megoldás inkább csak marketing és inkább csak drága/bonyolult, mint biztonságos megoldás.
3. A csövezés és a külső hócserelő kellően hőszigetelendő.
4. HA tároló tartály is kell/lesz (puffer, bojler) akkor a belső hőcserélős tartályok kerülendők. Az olcsóbb "üres=hőcserélőnélküli" tartályok remekül használhatók
5. Minden hőszivayttű esetén a kondenz víz elvezetését. Úgy kell megoldani, hogy fagyban se keletkezzen jéghegy belőle!


|