Törölt nick Creative Commons License 2021.03.21 -3 0 120562

Keverednek a dolgok... 

A kazánnak kell egy zöldsárga és kész.
Amit  nem kell a vlág végétől odavezetni!

FI relének is megteszi alapban a házban lévő is
Nem kell a kazán mellé is direktben egy külön FI relé.

(Bár célszerű lehet gyakorlati okból a külön FI relé, nem megy a kazán miatt a házban máshol is az áram)
De mondjuk normális állapotú kazánnál nem old ki a FI relé elvben soha!)

A kazánhoz oda van vezetve a zöldsárga hivatalból mivel árammal is működik.
Ezért ott van a zöldsárga védővezető (testelés/PE régiesen) is !!!

HA ez a védővezető legalább 2,5mm2 akkor...

Erről teljesen jó- és elég a kazán körül szükséges védőösszekötő vezetőt indítani (EPH régiesen).
(védőcsőben/csatornában 2,5 mm2 elegendő, szabadon vezetve 4 mm2 kell legalább)
Ha netán nincs 2,5 mm2 a védővezető akkor a legközelebbi legalább 2,5 mm-es zöldsárgig kell elmenni.

VAGY
Elviheted külön önálló vezetőként a az EPH gerincig/főföldelőig, akkor minimum 6mm2 kell.


---

A védőosszekötésben >> EPH-ban  benne kell lennie
- a gázóra áthidalásának
- az épületbe belépő FÉM/vezetőképes csöveknek/vezetékeknek a belépési ponthoz minél közelebb eph-ázva!!!
- az épületen belüli egyéb FÉM/vezetőképes olyan cuccoknak amik egyidejűleg érinthetők (fütéscső pl.) és idegen potenciált vezethenek egyik helyről a másikra


-----------------------

  1. Olyan gázfogyasztó készülék, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, és áram felvétele nem éri el a 30 A áramerősséget, a villamos hálózatnak csak olyan részéről táplálható, amelyet testzárlat esetében (a tápláló áramkörbe, a tápláló elosztóba vagy az azt megelőző táplálásba iktatott) 30 mA érzékenységű vagy ennél érzékenyebb áram-védőkapcsoló önműködően lekapcsol.

  2. Olyan gázfogyasztó készüléknél, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a gázfogyasztó készülék közelében az áramkörbe iktatott hárompólusú (2s+f) megszakítóval vagy dugós csatlakoztatóval biztosítani kell a villamos hálózatról való leválasztás lehetőségét
    .
  3. Olyan gázfogyasztó készüléknek, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, a testet – csak szerszámmal bontható módon – össze kell kötni a villamos hálózat érintésvédelmi védővezetőjével. Ha a villamos csatlakoztatás dugós csatlakozóval van megoldva, akkor ez az összekötés a dugós csatlakozó védőérintkezőjével legyen megoldott.

  4. Olyan gázfogyasztó készüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyenpotenciálra hozó (EPH) hálózatba. Épületen belül új gázcsőhálózat esetében ellenőrizni kell az EPH csomópontot, illetve a gázcsőhálózatnak ezzel való összekötését. Gázfogyasztó készüléknek meglévő csőhálózatra való csatlakoztatása esetén azonban ennek ellenőrzése elhagyható.
Előzmény: GTI100 (120536)