Úgy veszem, hogy átlagosan 23 fok lesz odabent, ami még normális meleg.
A magyar tél átlag +4 fok a sokéves átlag alapján.
Így a hőlépcső
1.
A falon-ajtón-plafonon és a szellőztetéskor átlagosan +4/+23=19 fok lesz
2.
A padlón (mivel a talaj melegebb egy kicsit) mondjuk +8/+23=15 fok lesz.
----------------
Homlokzaton 20 centi grafitos,
Ez önmagában is U=0,032/0,20=0,16 W/m2K
Amin a fal többi része csak csökkent a rontó tényezők (hőhíadk pl.) kicsit emelnek.
Maradjunk abban, hogy az U=0,16 megvan...
Akkor a homlokzaton a hőáram = U x hőlépcső x felület >> 0,16x19x70=213 Watt távozik átlagosan.
kávák 5cm xps ágy,két ablak egy teli üveges ajtó déli oldalon egyéb nyílászáró nincs,(kömmerlin 3x üveg),
Ezt vehetjük Uw=0,95 W/m2-nek szerintem... nagyot nem tévedünk.
Akkor a nyílászáron 0,95x19x9=145 Watt
tető bachl tectapur 12 cm gerendák felett, gerendák között 15 cm grafitos,gerendák alatt 5 cm grafitos , hőtükrös fólia lambéria borítás.Tetőn áttörés ablak, nyílás nincs.
Ezt kicsit eltúloztad, de nem baj....
Ez így alighanem U<0,10 alatti eredőben, de az egyéb veszteségek okán és a jó felé tévedés miatt legyen U=0,10 W/m2K
Akkor a plafonon 0,10x19x32=61 Watt
Aljzatban 15 cm austrotherm xps top 50
Felteszem nem padlófűtés lesz...
Ez önmagában is U=0,036/0,15=0,24 W/m2K
A többi padlóréteg ezen csökkent a lábazati hőhídhatás pedig növel, maradjunk az U=0,24-ben.
Akkor a padlón 0,24x15x23=83 Watt
Eddig a hűlő felületeken át összejött: 213+145+61+83=502 Watt
-----
Van még szellőztetés energia igénye, ami kinti hideg levegőt felmelegíti bent.
1 emberre 30 m3/óra friss levegőt szokás számolni a jó levegőhöz bent.
Ami 1 főre 30x19x0,36=205 Watt
Legyen átlagosan 2 főre számolva, akkor a szellőzés szükséglete 410 Watt
----------------
Kell tehát átlagosan mindösszesen: 502+410=912 Watt
Azonban a "kazán"-t a kinti -15 fokra kell méretezni azaz a +15/+23=38 fokos hőlépcsőre.
Ezért a kazán minimum mérete 912/19x38=1814 Watt lesz >> legyen 2 kW és kész.
Ennyi elég lesz, mert mindenhol a rosszabb esetre van saccolva a méretezés.
Szóval: 2 kW beépített fűtő teljesítmény elég lesz neki.
(az iménti látatlanban saccoláshoz képest több a plafon és a nyílászáró m2, ezért lett több az 1-1,5 kW-nál a konkrét adatok alapján saccolt kW)
--------------------------------
Mennyi energia fogy majd egy télen... nagyjából?
Az ennyire hőszigetelt ház esetén
- a fűtési szezon csak max 170 nap (inkább csak 160 nap körül)
- napi "kazán"-ból vett energia idősazk 14 óra/nap körül alakulhat (a többi bentlakás során keletkező hulladék hő és nap ereje)
Így a kazán egy télen 170x14=2380 órán át fűt az átlagos 912 Wattal ....
Azaz elhasznál a ház a fűtésre+szellőztetésre 2380x912/1000=2170 kWh energiát egy télen.
Ami
- áramból cekasszal fűtve (villanyradiátor, infrasugárzó, svédpanel, fűtőfilm/huzal/szőnyeg) 2170 kWh lesz
- áramból klímával fűtve (villanyradiátor, infrasugárzó, svédpanel, fűtőfilm/huzal/szőnyeg) 2170/3=724 kWh lesz
- fával fűtve (3,1 kWh/kg) 2170/3,1=700 kg (7 mázsa) körül
- földgázzal, kondenzációs kazánnal (9,44 kWh/m3) 2170/9,44=230 m3
------------------
Ezt én ellátnám egy hűtő/FŰTŐ klímával, ami a tél nagy részében alapjáraton csöndben, huzatmentesen és kevés árammal fűtene.
(ami ugye nyáron viszont hűt is...)
A klíma -7 fokos zónás legyen az energia címkéje szerint (azaz Magyarország kék) és inverteres és lehetőleg A++ legalább.
Plusz kapna a padlóba, ahol járkálás-ücsörgés van pár méter fűtőkábelt (csak cirka 0,5 kW-nyit) >> enyhe padlófűtés, a kellemes padlóért :-)
Plusz az igazán hideg napokra-hetekre kapna az ablak alá egy 2 kW-os villany radiátort.
Ami egyben az üvegek páramentesítését is megoldja ilyenkor.
----
Ez így egy kényelmes, olcsó megoldás és cirka 1000-1200 kWh/tél villannyal működik a téltől fűggően
Ami a normál nappali "A" tarifáról úgy 37-46 eFt/tél áramszámla (vagy 1 kWp napelem a tetőre pluszban a fűtésre ... ~200 eFt)
Ha netán bekötteted a klímára a kedvezményes "H" tarifát is, akkor csak 23- 28 eFt áramszámla.
**********
Érdemes lehet megfontolni a napelemet és az egészet napáramról működtetni.
(villany, fűtés/melegvíz)
Klíma cimke...