digium
2018.01.02
|
|
0 0
29146
|
Fujitsu inverteresekre tudok számadatot: COP-ban kb. 8-15%-al voltak jobbak, mint a szervíz doksiban és az euroventen megadott 20 fokos levegőre vonatkoztatott értékek. Ezeket folyamatos állítású motoros keverőszelep mellett fixre 35 fokos víz előremenőnél mértem hőmennyiségmérővel, több órás ciklusokban benne a leolvasztásokkal együtt. Például +7 fokban a gyári 3,54 helyett 4,08-at mértem. Benne volt a beltéri venti helyett egy dc keringető szivattyú fogyasztása is (4W-ot írt ki a kijelzőn, de 9-et mértem rajta).
Számításaim szerint egy -7 fokos bivalens hőfokra méretezett átalakított inverteres klíma még a plusz kisegítő elektromos patronnal együtt, a budapesti körülményeken hozza a scop=3,2 értéket.
Ez azt jelenti, hogy H tarifa mellett 23,18 Ft/kWh áramdíjnál 7,24 Ft/kWh energiadíj jön ki, míg normál A tarifa mellett 37,56 / 3,2 = 11,74. |
Előzmény: Andreas89 (29144)
|
|