kiggyo Creative Commons License 2018.01.01 0 0 29143

Sziasztok!

 

A hozzáértő szakikhoz lenne egy kérdésem.

 

Adott egy ON/OFF hőszivattyú, ami az idióta vezérlése (Carel uChiller compact) miatt bennragadt a leolvasztási ciklusban, és bekapcsolva hagyta a kompresszorját leállított keringető mellett 1-2 percre.

Egy leolvasztási ciklus kellős közepén léptem bele a menüjébe hogy a hőfokokat megnézzem, majd a főmenübe visszaléptem, valószínű ez akasztotta ki. 

Arra lettem figyelmes hogy sokáig tart a leolvasztás, és nem zúg a keringető szivattyú. A kijelző szerint nem vezérelte ki a kompresszort (egy pötty jelzi rajta), de az mégis megy.

Azonnal kikapcsoltam, de már későn.

 

Újraindítva a keringető elindulása után nem tudott rajta átmenni a víz, azaz a hőcserélő elfagyott egy kis ideig.

Kiolvadás után minden megy tovább, látszólag nincs baja a gépnek.

Ezúton is csókoltatom az olasz CAREL cég minden kedves dolgozóját így újév alkalmából!

 

Nyugtalanít a gondolat hogy ez így egy időzített bomba, ha átszakad a hőcserélő akkor kampec a kompresszornak is. 

Mit tegyek szerintetek?

 

- Bontsam ki a hőcserélőt a hőszigetelésből, és nézzem meg púpos-e?

- Állítsam le az egészet és rakassak bele még most új hőcserélőt?

- Ha kibírta akkor bírni fogja míg el nem fagyasztom újból?

 

Rohadjon meg az egész, nagyon bosszant mert én idéztem elő a bajt valószínűleg.