Sziasztok!
A hozzáértő szakikhoz lenne egy kérdésem.
Adott egy ON/OFF hőszivattyú, ami az idióta vezérlése (Carel uChiller compact) miatt bennragadt a leolvasztási ciklusban, és bekapcsolva hagyta a kompresszorját leállított keringető mellett 1-2 percre.
Egy leolvasztási ciklus kellős közepén léptem bele a menüjébe hogy a hőfokokat megnézzem, majd a főmenübe visszaléptem, valószínű ez akasztotta ki.
Arra lettem figyelmes hogy sokáig tart a leolvasztás, és nem zúg a keringető szivattyú. A kijelző szerint nem vezérelte ki a kompresszort (egy pötty jelzi rajta), de az mégis megy.
Azonnal kikapcsoltam, de már későn.
Újraindítva a keringető elindulása után nem tudott rajta átmenni a víz, azaz a hőcserélő elfagyott egy kis ideig.
Kiolvadás után minden megy tovább, látszólag nincs baja a gépnek.
Ezúton is csókoltatom az olasz CAREL cég minden kedves dolgozóját így újév alkalmából!
Nyugtalanít a gondolat hogy ez így egy időzített bomba, ha átszakad a hőcserélő akkor kampec a kompresszornak is.
Mit tegyek szerintetek?
- Bontsam ki a hőcserélőt a hőszigetelésből, és nézzem meg púpos-e?
- Állítsam le az egészet és rakassak bele még most új hőcserélőt?
- Ha kibírta akkor bírni fogja míg el nem fagyasztom újból?
Rohadjon meg az egész, nagyon bosszant mert én idéztem elő a bajt valószínűleg.