"Valaki esetleg tud magyarázatot adni a jelenség okára? (lehet, hogy elromlott a lakatfogó?)"
Ha a szomszéd gyakorló villanyszerelő ennek okát nem tudta megmagyarázni neked, az igen szomorú az ő szaktudására nézve.
A lényeg röviden és laikusok nyelvére lebutítva:
- ha mindhárom fázison pont egyforma erejű áram folyik, azok a nullvezetőkben "házon belül kioltják/kiegyenlítik egymást", ekkor a villanyóránál a nulla vezetéken SEMMI áram nem folyik
- fenti ok miatt a villanyóránál a nullán áram csak akkor átható (mérhető), ha a három fázison folyó áramok eltérnek egymástól (nem pont egyformák)
- tehát ha pl a házban a három fázis áramai egymáshoz képest az egyenlőtlenség irányába változnak, akkor a villanyóránál a nullán folyó áram emelkedni fog, akkor is, amikor éppen lekapcsoltunk valamit
A három fázisú mérés speciális gondolkodást követel. Ha nincs ebben gyakorlata, akkor a szomszédod ismételje meg az áram méréseket 3 db 1-1 fázisú rendszerként, tehát úgy, hogy a három fázis kismegszakítójából mindig csak az egyik van felkapcsolva.