Szia!
A PL gépekben elképzelhető hogy így van, de szerintem ez így tűzveszélyes!
Biztosan 10 W-osak azok az ellenállások?
Számoljunk egy kicsit!
A sorba kötött ellenállások eredő ellenállása 4 x 220 Ω = 880 Ω. Ha erre 230 voltot kapcsolunk, az effektív teljesítmény a P= U2/R képlet alapján (230V)2 / 880 Ω. Ez valamivel több, mint 60 W lesz. Ami azt jelenti, egy-egy ellenállásra picivel több, mint 15 W jut.
De ezek maximális névleges terhelhetősége nálad csak 10 W !
Meglehet, hogy ventilátoros kényszerhűtés mellett ezt elviselik. Viszont ha a legrosszabb hiba-konstellációval számolunk, - y tönkre megy a ventilátor, + zárlatos lesz a fűtést kapcsoló triak, vagy összeégnek a relé kapcsolóérintkezői, emiatt folyamatosan fűtenek az ellenállások -, akkor már azok vészesen túlmelegedhetnek!
Én ide 15, vagy 20 W terhelhetőségű ellenállásokat választottam volna.