ötfelezős Creative Commons License 2017.06.13 0 0 76630

Ha azt a műszert vetted, amit linkeltél, akkor a mérési eredményből következőleg 1000V-al mértél? Azért ahhoz kis bátorság kellett, korosabb berendezésre 500V-nál többet nem nagyon engednek rá.

 

A szakma a hurokellenállás kifejezést lefoglalta a zárlati áramkör ellenállásának a számára, az meg ugye a transzformátorig megy és jön. A házon belüli részének az ismerete nem sok információval bír, ha a rossz kötésekre gondolsz, az nagyobb áramnál mond csődöt, mint amit a pulti multiméter ráenged. Emellett, a mérőzsinór és a rövidzár ellenállása, stb. Mint ahogy írják.

Előzmény: Gillebeart (76616)