Én az eddigi működéséből azt vettem ki,hogy 1 nyomásfigyelés van
az pedig az indító nyomás.
Ami ezután működteti az az áramlás érzékelő és egy idő függvény.
Alapesetben csökken a nyomás indítja a szivattyút,ha nincs víz, áramlás híján
időkésleltetéssel leállítja.
Ha van nyomás az indítónyomás fölött és amaddig van áramlás (az áramlás
mérés érzékenysége lehet akár 2liter is) addig üzemben tartja a szivattyút,
majd az áramlás megszűnése után 15 másodperccel leállítja.
Nem veszi figyelembe,hogy a szivattyú végnyomása mikor alakul ki.