krisztian98
2017.01.08
|
|
0 0
89781
|
Sziasztok, Motor Groundfos UPS 25-60-as, 3-as fokozatú állító tárcsával
A csatolt kép alapján van a szivattyú működése. Ha a kapcsoló: 1-es fokozatban van, akkor a 2-es és 4-es láb van összekötve. 2-es fokozatban van, akkor a 2-es láb az 5-6-os lábbal van összekötve. 3-as fokozatban van, akkor a 2-es láb az 7-es lábbal van összekötve Az a kérdésem, hogy 1-es fokozatból mehetek-e 2-es fokozatba, úgy, hogy nem bontom a 2-es 4-es kontaktust? A szabályzó tárcsa bontja. Úgy szeretném megcsinálni, hogy: 1-es fokozat indul, ha a kazán védőszelep utáni vízhőmérséklettől a kazántest melegebb pl: 8C-nál. (Ewelly EW-801) Indul a 2-es fokozat 75C-nál. 3-as fokozat 80C-nál. Viszont + reléket nem szeretnék berakni az előző fokozatok bontásához. Az eszköz rá egy willhi WH7016J-lesz (Nem REX vagy seatos). + lenne egy riasztós-rész ami 90C-nál a motor 2-es lábára kapcsolja a fázist. (stc-2000-es) Csinálhatom azt, hogy a fázist rakom a 4-es lábra, 5-6, és 2-es lábra (úgy hogy nem bontom a lentebbi fokozatot? Ebben az estben a gyári csatlakozó helyre nem is kell beraknom a fázist?
Meg tudom csinálni, hogy válság esetén az 1-es és 2-es lábat bontom és a 2-esbe direktbe fázist kötök? (ekkor igaz a szabályzó tárcsát felülbírálja.)
Sajnos a motorokhoz nem értek. Köszi:K
|
|