C20NE dupla hőcserélőről írt, arra írtam hogy nem kell dupla.

 

egy nemműködő hmv részű kombi cirkó az tkp egy mezei fűtő kazán. perszehogy tud 80fokot, de ha oda feltekered, akkor a radiátorba is 80fokot küld. jó lenne ha hmv üzemmődban 80fokkal menne, fűtés módban meg 50-60fokkal. aminek a szoftvere gyárilag tudja a külső boylert, az magától váltja a hőfokot. de amihez én szereltem hozzá a váltószelepet meg a boylert, az honnan fogja tudni hogy most milyen előremenőt csináljon?

 

(onnan,  hogy rendesen beállítom rajta a külső hőmérséklet függő előremenő hőfokot, a hőmérő helyére meg fix ellenállásokat teszek, amiket a váltószeleppel együtt kapcsolok egy relével)