diósmetélt Creative Commons License 2016.12.07 0 0 88868

Üdv/Sziasztok!

54 nm-es lakásba költöztünk. Előzőleg telepítettek egy Mika 6-ost. A felújításkor felszereltünk egy indirekt tárolót, a villanyszerelő pedig beszerelt egy relét, így ha a tároló jelzi a fűtési igényt, átkapcsol. Egy éven keresztül nem sikerült megértetnem a kivitelezővel, hogy nem normális dolog, hogy a bojler fűtése közben az összes radiátor is melegszik. Végül kiderült, hogy nem szereltek fel visszacsapó-szelepeket. Végül jöttek, az öt radiátorból háromhoz tettek, mondván nagyon le fogja fojtani a keringetőszivattyút. Elég is volt a három szelep, már minden frankó. DE! Azon radiátorok, melyek kaptak a szelepből, gyengébben melegszenek át. A szelep nélkülieket leszabályoztam, ez valamennyit segített, azonban most azok sem ontják magukból a hőt. Kint mínusz 2 fok van, itthon pedig tudok 20,5 fok fölé jutni, holott tavaly 22-23 lazán ment. A gépkönyvet tanulmányozva láttam, hogy a radiátorok ELÉ javasolja a szelepeket, míg a szerelők MÖGÉ szerelték őket. Okozhatja-e ez a teljesítménycsökkenést, vagy maga a szelep lényegesen csökkent belső átmérője és a keringető-szivattyú (Grundfos III. fokozaton) elégtelensége a gond?