Itt azért még mindig nem kerek valami.
Egy 120literes tárolóból ki kell tudj venni 120 liter melegvizet ha rendesen van bekötve minden.
Az az átkozott forróvíz tudja a dolgát és rétegződik rendesen hacsak nincs elbarmolva valami.
Alul megy be a hideg víz? Felül jön ki a forró?
Kazán indítója a tároló test alját figyeli?
Kazán-tároló közti csövek elég vastagok? Van bennük rendes áramlás? Kazán felől a bejövő a csőkígyó felső pontjára a visszatérő az alsóra megy? Hány fokos vizet tol a kazán a csőkígyó felé?
Amikor te az első pár liter vizet kiengeded a kazánnak el kell indulnia. Ha az rendesen áramolva tudja nyomni a 80fokos vizet abba a kis hőcserélőbe akkor percenként 8 liter vizet biztos, hogy fel tud fűteni. Azaz 12 perc alatt szinte az egész tárolót képes lesz. Ebbe a 12 perce már az is beleszámít amikor még csak engeded az első vizet(de már elindult a kazán).
Valamit elszakértett ott az a mester.