Gyakorlatomban egyszer ez azért történt neg, mert a felső fűtőtest hajszálrepedt volt és a pára miatt rendszertelen időközönként, produkált egy földzárlatot, igaz, csak kis szivárgó árammal...ohmmérővel, az összes fűtést leakasztva, egyenként mértem ellenállást test felé, mire kiderült a hiba! MOhm nagyságrendű átvezetés már gyanús... |