Biztosítanod kell, hogy egyetlen tetszőlegesen kiválasztott vezetékpár esetében se legyen túlfeszültség. fázis-nulla, nulla-föld, fázis-föld.
Olvass el egy jobb nevű gyártó alkalmazási segédletét, ott mindent megtalálsz!
Rajzold le nekünk, hogyan van a földelés bekötve a lakás elosztójába. Jelöld a keresztmetszeteket is a vezetőknél. A védendő fogyasztók vezetékhosszon mért távolságát is tüntesd fel a lakás elosztótól. A bejövő koax/telefon kábelt is rajzold bele. Írd le, van -e EPH kialakítva. Így picit könnyebb lesz segíteni. |
Előzmény: Csuklósbusz (71783)
|
|