ötfelezős Creative Commons License 2016.10.21 0 0 71711

Nincs igazából nagy véleményem a külföldről átvett szabványokról, mert ott engedékenyek, ahol én nem akarnám, és ott szigorúak, ahol én nem akarnám. :D

Ami a PEN-t illeti, tanulságos végignézni a szabványokat.

- A 86-os 172-es is úgy fogalmazott, hogy ha külön van védő- és nullavezető kapcsa, akkor kell a védővezető kapocsra (sínre) kötni. Tehát elvileg lehetett egy tuskóról a nullákat is indítani. De akkor a magyar reflex a külön sín volt, mert a nullázás vagy nem nullázás még nyitottabb kérdés volt.

- A 95-ös azt mondta, hogy külön sínek kellenek.

- A 2007-es  azt mondta, hogy külön sínek lehetnek.

- A 2012-es meg még jobban maszatolja.

 

Ez egy fejlődés, csak az igekötő kérdéses hozzá. Tovább- vagy vissza-. :D 

 

A humor az, hogy egyszer voltam egy országos szakmai gyűlésen, ahol azt mondták, hogy az MSZ 1585 változási igényét azzal verték vissza, hogy nem lehet egy jelentős szabvány állandó változtatásával a munkavégzőket megzavarni. :D