Terhelés nélkül minden Fi relé fentmarad :), nem számít melyik kismegszakítót felnyomva csap le, nem annál a fogyasztónál van a gubanc, a lényeg a terhelés. A földelés köröket kikötve, majd bizti fel, azután ha terhelést kap a fi relé, egyenként visszakötni a földelést, és amelyiknél lecsap, ott a probléma. |