Tudom,hogy ZC18-as kazánod van és ha CH12-40 vezérlőpanel van benne és
ha a termosztátod kétvezetékes akkor simán átköthető az új vezérlőre(földelni ne
felejtsd).
Nem túlzok,ha azt mondom,hogy semmi infóm sincs a tartályodról(teljesítmény,hőmérő
hüvely …..),de,ha van hőmérőzsák akkor réz v.bronz,alu( olajban) tömör anyaggal kivezethető
a hő(leszigetelve utólag).
Nem tizedes pontossággal kell mérni 4-5 fok eltérés nem határoz semmit.
Ha a tartályt feltöltenéd (200l) 40-ről 60-ra akkor lenne benne 4.6kW (45-60 3.5kW)de nyilván
nem ennyivel kell számolni hanem inkább csak a 2/3-ával.
Mivel a padlóról/hőigényről nincs adat ezért csak saccaméterben lehetne valamit mondani.
(csőtávolság 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm
hőteljesítmény (W/m2) 60 50 45 35
padlóhőmérséklet(°C) 29 26 26 25)
A hőfokot lejjebb nem érdemes vinni mert sűrűbb kapcsoláshoz vezetne.
Az esti fürdőzéskor nyilván többet megy 80fokon a kazán.
A bimetálos termosztátnak a kettő sorba kapcsolása védelmi célú (kazán,pufi,padló).