C20NE Creative Commons License 2016.10.04 0 0 87042

Elmondom a saját tapasztalatom.

 

Amikor nem megy a padlófűtés akkor a kazánban lévő szivattyú látja el a radiátorokat, a víz meleg így az esbe kinyit és rövidre zárja a kazánt ami így nem fűt rendesen. A visszacsapó azért kell, hogy ezt megakadályozd. A beszabályozó pedig azért, mert előállhat olyan állapot amikor fojtani kell a keresztágat, hogy a szelep a szabályozási tartományát pontosan belőhesd. Ez nálam akkor okozott gondot amikor csak picit kellett a szelepnek keverni mert a külső hőmérséklet alapján nagyon alacsony hőfokkal mentek a radiátorok és a padlónál a keverő legkisebb nyitására is túlságosan sok vizet kevert be a visszatérőből. Ilyenkor a keresztág fojtásával szépen be lehet állítani.

 

Ezek egy részét nyilván ki lehetett volna küszöbölni jobb kapcsolástechnikával és korrektebb méretezéssel, de akkor még úgy gondoltam, mindenhez (is) értek. :-)))))

Előzmény: topikolos (87035)