ficere50
2016.09.26
|
|
0 0
71320
|
Ezeknek az újabb lapostévéknek már van védővezetőjük (nem mindegyiknek kettős szig.!!! TOSHIBA, SONY) ami a fémházzal, testtel van összekötve és a fázis-nulla megy a kapcsolóüzemű tápba, ahol van valóban egy hidegítő kondi. De, ha ezzel lenne a gond, akkor már az antenna bedugása nélkül is vágná az FI-t!
Itt szinte biztosan a kábelen "behozott" potenciál okozza a bajt. Mert a "drótosok" nagyon nem tartják be az EPH szabályokat...
Sajnos tapasztalatból írom mindezt. (korábbi eseteimnél/ügyfélnél/ találkoztam olyannal, hogy "kicsípték" a védővezetőt, hogy menjen a háztartás)
|
Előzmény: C20NE (71316)
|
|