Egyébként mintha két dologról keresztbe beszélnénk a forrasztással kapcsolatban. Az egyik a forrasztott vezetékkötés, a másik az elemi szálas madzag végének kezelése. Az nem ugyanaz a kategória.
A régebbi magyar szabványban (MSZ 2364-520:1997) előbbire volt egy passzus (Megjegyzés!), miszerint: az erősáramú kábel- és vezetékrendszerekben ajánlatos elkerülni a forrasztott kötéseket. Használatuk esetén a kötések megvalósításánál figyelembe kell venni a tartós folyáshatárt, a mechanikai igénybevételt és a hőmérséklet növekedését zárlat esetén.
Ezt szokták ugye a kedves ide és más hasonló fórumokra járó szakemberek tiltásként emlegetni, és én, mikor megpendítettem azt, hogy tiltva nincs, akkor a jellegzetes válasz az, hogy: de a felülvizsgáló úgyis lehibázná. Hát, ez egy más kérdés. :)
Ebben a szabványban szó nem volt a vezetékvégek kezeléséről.
Ma viszont igazából nem tudom, mi a helyzet, mert a ma érvényes szabványban (MSZ HD 60364-52:2011) az van, hogy:
A forrasztott kötéseket ajánlatos elkerülni, kivéve telekommunikációs rendszerekben. - A továbbiakban a szöveg ugyanaz. Azért nem tudnám megmondani, mi a helyzet, mert a kérdés az, hogy ha a "Használatuk esetén"-el folytatjuk, akkor azt mire érti a szabványalkotó, a forrasztott kötésekre bárhol, vagy a telekommunikációs rendszer forrasztott kötéseire.
Viszont lett egy passzus, ami régebben nem volt, mégpedig a:
526.8.2. Az elemi szálakból álló vezető végét átforrasztani megengedett, ha megfelelő kötőelembe csatlakozik a vezeték.
528.2.3. A hajlékony vagy különlegesen hajlékony szálakból álló vezető végének átforrasztása nem megengedett olyan esetekben, mikor a forrasztott és a nem forrasztott rész egymáshoz képest elmozdulhat.
Már csak az a kérdés, mi minősülhetne megfelelő kötőelemnek. :)