A probléma egy kiváltságos dolog, és már rajtam kívül egy jó pár szakember se tudott rá választ adni...
Adott egy álmennyezet feletti légcsatornázható fan-coil hűtési üzemmód. A hűtési rendszer 7/12-es, fancoil bekötés háromjáratú keverőszelep megoldású.
3 elszívó és 3 befúvó anemosztát van lekötve róla. A gép 4 menetesszárral fügesztett, rendesen beállított leejtéssel, alatt kármentő tálcával. Szűrője cserélve volt a napokban. Elszívó dobozok nyitottak, perforált pillangó szelepek nyitva és letakarítva...
A produkciója az, hogy szabályszerűen a kaloriferről kondenzálódó cseppvizet a ventillátor befújja a befúvó légtechnika csőbe. A cső megtelik vízzel belülről és szétszakad ezzel beázást okozva. Leszedve egy csonkról a csövet a gépbe benézve tisztán lehet látni, hogy a csepptálcából illetve a kaloriferen éppen keletkező vizet úgymond "kifújja" a ventillátor a csőbe.. A cseppvíz csonk nincs eldugulva, a kármentő tálcába is folyik a víz.
Mi okozhat ilyen problémát, mert már a hajamat téptem az egészen...