- A 2,5-es kábelt maximum 16A -es kismegszakítóval biztosíthatod!
- 3F-ú rendszerben a nulla terhelése nem haladja meg a legnagyobb terhelésű fázison folyó áramot. Tehát nem kell nagyobbra választani. ( Van amikor igen mielőtt beleköt valaki, de ez nem az az eset!) Ha 3 db. azonos fázisról táplált áramkörhöz használsz egy közös nullát, tekintsünk el attól, hogy nem célszerű, akkor valóban összeadódnának a nullán a terhelések.
- Nem jól gondolod a kábelezést! Hiába cseréled nagyobbra a gerincvezetéket, ha nem biztosítod a leágazó vezetékeket külön-külön akkor a legkisebb keresztmetszethez tartozó maximálisan használható kismegszakítónál nem tehetsz fel nagyobbat! Ezért lenne jobb megoldás a külön kábel kialakítása a különböző helyiségeknek.
Azt javaslom, keress egy szakembert a környékeden akiben megbízol és csináltasd meg vele! Hidd el ez a legcélszerűbb!
-szerintem!- |