Akkor , ha maximum 16A-es biztosítóval véded a kábelt és ez elég a műhelynek és a konyhának egyszerre, működhet a tűzhely gond nélkül. Ha a leágazások nincsenek külön-külön biztosítva akkor az egész kábelt a legkisebb keresztmetszethez méretezett biztosítóval lehet maximum védeni.

 

A padláson lévő kötést én személy szerint nem szeretem. Ha a padlás nincs beépítve nagyon kis munkával ki lehet húzni az elosztótól külön kábelt a műhelynek és a konyhának kötések nélkül. Én ezt választanám a helyedben.

 

 

Ha az óra alatti kismegszakítókról beszélsz és az 1x16A+2x10A akkor az nagyon karcsú egy villanytűzhelynek. Nézd meg a tűzhely adattábláját azon egyértelműen feltüntetik, hogy milyen biztosítóra van hozzá szükség, azt tekintsd irányadónak.

 

Ha a műhely intenzíven használt akkor 3x25A-re kérj bővítést ha belefér a költségvetésbe, az biztonságosan ellátja a tűzhelyet és a műhelyt is.

 