Epitkezos Creative Commons License 2016.07.02 0 0 69364

Akkor nem olvastál figyelmesen és félreértetted, nincs semmilyen 1,5-es vezeték:

- szolgáltató 32A-es biztosítékától az óráig, valamint az órától is 6-os sodrott réz jön érvéghüvelyezve plombált óradobozból az elmenő dobozomban lévő 4db 4x25-ös sorkapcsokba.

- Ezekből a sorkapocsokból megy 6-os réz az ottani 1f 25A-es ÁVK-ba és, majd az ÁVK-ból alsó fésűvel egy 16A-es kismegszakítóba, majd onnan 2,5-es a konnektorhoz,

- a ugyanazokba a 4x25-ös sorkapcsokba van kötve az elmenő 16-os szamkam földkábel, amire nagyjából ugyanígy van rákötve a másik elosztó, de az már a házban,

 

Neked gondolom az a problémád, hogy a 80+A áramtűrésű kábelem előtt nincs még egy 32A-es túláramvédő?

 

Valamit mindig beleképzeltek a kiépítésbe, ami baromira nem úgy van.

Váltig állítom, hogy nincs olyan vezetékszakasz, aminek nincs vagy nem felelne meg a túláramvédelme!

Én sajnos nem tudok nevetni rajtad...

Előzmény: ötfelezős (69363)