ötfelezős Creative Commons License 2016.02.06 0 0 67248

Bocs, de te is rosszul gondolod.

I=9900/1,73*230=24A

Ebben az a hiba, hogy nem osztottál gyök hárommal. Miért kellett volna? Mert a három fázisú teljesítmény az vagy 3*Uf*I vagy gyök3*Uv*I. Te meg egy gyök3*Uf*I-t rendeztél át...

Ha 400V-os

I=9900/1,73*400=14A

A második sor tehát a fentebbiek értelmében igaz. Az első meg nem. Az tök mindegy, hogy mibe van kötve egy ellenállás, a 3 fázisú teljesítmény a fentebbiek szerint számolandó.

 

 

Szerintem ti ott keveredtetek meg, hogy ha egy  adott impedancia pakkot kapcsolunk deltába, akkor felvesz bizonyos teljesítményt, ha pedig ugyanezt a pakkot csillagba kapcsoljuk, akkor kevesebbet. De a Kérdező az áramból indul ki. Áram adott, feszültség adott > teljesítmény adott, és kész. :)

Előzmény: King_of_Giants (67247)