C20NE Creative Commons License 2016.01.13 0 0 83351

- Tegyél az elágazás után egy beszabályozó szelepet a radiátorok osztója felé menő előremenőbe.

- Tegyél egy ilyet a padló felé menő előremenőbe.

- (Nem ártana egy a keverőszelep keresztágába sem!)

- Addig fojtsd a radiátorok előremenőjét amíg nem lesz rendben az összes padlókör.

- Ha most a radiátorok teljesítménye nem megfelelő akkor a kazán szivattyúja kicsi ehhez a rendszerhez ezzel a kapcsolással.

 

Könnyen lehet, hogy feleslegesen nagy tömegáram lesz a most is jól működő körön akkor amikor a többi is elkezd fűteni, ha a radiátorokon nem lesz elegendő a teljesítmény a most meleg kört kezd el addig fojtani amíg kb. ugyanolyan tömegárama nem lesz mint a többinek.....sziszifuszi tapogatós nemszeretem meló, nagyon lassan fog változni minden, egy beállítás után órákkal lesz rendes eredmény.

 

 

Szerintem cseréld ki az osztót egy normálisra és sokkal hamarabb rendben leszel!

Előzmény: patyyr (83350)