endrepp Creative Commons License 2015.12.26 0 0 120646

"A PID szabályzós kört hazavágja, mert induktív terhelés."

Ez mit jelent?  :)

Egy beépített relé kapcsolgatja az on/off fogyasztókat, miért vágná haza a PID kört? :) Ez nem analóg kimenet.

Ezzel más gond van, ha rosszul van beállítva, a szivattyút fogja hazavágni, mert nagy impulzus sűrűséggel működik.

Ezek a vezérlők nem erre vannak kitalálva, termosztát jellegű üzemmódban működnek itt, nulla I és D értékekkel, nulla közeli P-vel.

Azért terjednek ennyire, mert olcsók, a felhasználók nagy része nem érti pontosan mire való, termosztátként tartják számon.

Nem véletlenül írtam, hogy célszerű lenne a gázégő mellett egy kis teljesítményű cekászt lökdösni vele, az bírja az impulzust,  ~0.1C fok pontosság garantált.

(Kiszámoltam az 50l üstre 250-300Ft kb. a költség egy főzésnél.)

 