60 fokos előremenővel 10 kw a radiátorok. Értem, köszönöm. Akkor majd ha kész lesz a rendszer a kazán teljesítménnyel játszok egy kicsit.

Remélem már csak ez a 3-4-5kérdésem maradt. :)

Ennyi radiátorra kell 22-es rézcső gerinc vezetéknek ami 13 méter hosszú és onnan a radiátorokig csak 5 méter 15-ös rézcső menne, vagy elég lehet gerincnek a 18-as is? Árban ugye nem mindegy.

A radiátorokat méreteket 50 w/köbméterrel számoltam.

Ez egy 3 szintes családi ház aminek felső szintjét nem használjuk.

Alul tufa második szinttől gáz szilikát.

Ablakok fából dupla üveges de nem hőszigetelt.

13 nm szobába belmagasság 2.5 méter 32 köbméter 180 centiméter széles ablak ide reális lehet a 1400-as radiátor 60 fokos előre menővel? A többi szobát is így számoltam.

Csak egy kis tapasztalati megerősítést várnák,mert ugye ez hosszú távú dolog

Illetve a fürdőbe mennyivel nagyobbat érdemes berakni? Illetve a konyhába mekkorát érdemes?

A táblázatokban a 90/70 fokos és a 60/40(45) fokos előremenő között kettes szorzó van 20 fokos szoba hőmérsékletre. 24 fokos szoba hőmérsékletre meg 2,5-es szorzó van amit a fürdőbe terveztem.?

 