c-stahl Creative Commons License 2015.09.28 0 0 80988

Szia!

 

Nem jó.

MSZ845:2012

10.1.9. A tetőszerkezet faszerkezetei és egyéb éghető anyag az égéstermék-elvezető berendezés külső síkjától
legalább 12 cm távolságban legyen. Ettől eltérni csak akkor szabad, ha a gyártó által kiadott szállítói megfelelős
égi nyilatkozatban más érték szerepel.

10.1.13. Éghető anyagú födémen áthaladó égéstermék-elvezető berendezést legalább 200 mm gyűrűs hézagot
biztosító, nem éghető anyagból készült átvezető hüvellyel kell kialakítani. A gyűrűs hézagot nem éghető legfeljebb
λ = 0,05 W/mK hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal kell kitölteni. Ettől eltérni erre a célra alkalmas
tűzvédelmi idom alkalmazása esetén szabad.

 

8.2.3.5. A szerelt kivitelű hőszigeteletlen és ezáltal külön burkolattal nem ellátott égéstermék-elvezető berende-
zést a tüzelőberendezés telepítési helyiségén kívüli egyéb helyiségeken és további épületszinteken szükséges
elburkolni, vagy olyan szerelőaknában szerelni, ahol a külső mechanikai védelme így biztosítható. Az elburkolás
legalább 90 perces tűzállósági határértékű tömör falazattal egyenértékű legyen.

 

Tömörségi vizsgálat is kell.

 

Előzmény: tamas1000 (80981)