Valóban kimaradt egy U=lambda/vastagság lépés... azaz 1 méter széles sínnel számoltam.
(fejben túl gyorsan vontam össze a lépéseket, ezek szerint, keveselltem is az eredményt, mert több rémlett)
Tehát, ha mondjuk 10 cm széles az ALU sín (azaz a habvastagság) akkor: U=205/0,1=2050 W/m2K lesz
Akkor viszont 2050x0,027x15=830 Wattra nő a hőáram, sajnos...
... és ezzel 3486 kWh-ra az éves energia veszteség.
Ha ennek a ~2/3-a >> 2300 kWh/év a direkt fűtés címszóval fedezett energia,
akkor ez földgázból vagy hőszivattyúval ~30000-32000 Ft/év fölösleges költség.
Nos, ez a ~240 köbméter gáz/év meg pláne nem jelentéktelen.
Ha csak a fele igaz akkor is sok :-(
Az biztosan látszik, hogy nagy butaság, sőt hiba az ALU indítósín a habok közé !