Ha fázisonként mértek 4-5 Ampert és a nullán 20-at, az azt jelenti, hogy volt egy szimmetrikus terhelés és mégis folyt a nullán áram. Ráadásul ez a 20A a PEN-t a trafónál felemelte 80V-ra.
A házban pedig semmilyen kapcsolóüzemű táp, 3F inverter nem volt. És nem üzemelt semmilyen olyan időszakosan működő gép ami a hiba keletkezésével egy időben működött.
Jól értem? |