C20NE Creative Commons License 2015.07.30 0 1 64104

Ha van piros, ( eddig ezt nem említetted ) akkor a házban már szét van választva a TN-C->TN-S -re, méresd és javíttasd ki a védővezetőt, ha nem megfelelő, de ez esetben nem kell a nulla vezetőt PEN-ként kezelned.

 

Ha 120V-ot mérsz rajta akkor valahol meg van szakadva és a kapcsolóüzemű eszközök bementi zavarszűrőjében lévő kapacitív osztó miatt van feszültség alatt!

 

Szerintem feltétlenül kellene egy szerelő aki rendbe teszi legalább az órától a lakáselosztóig tartó szakaszt, ha a többit Te is csinálod!

 

-szerintem!-

Előzmény: Peet.. (64102)