Sziasztok!

 

A hőszivattyú villamos bekötésével (levegő-víz) kapcsolatban lenne tanácsra szükségem. Lassan kiválasztásra kerül a konkrét típus. Már csak villamos oldalon van egy bizonytalanságom.

Olvasgattam több típus bekötési útmutatóját és általában az alábbi szerepel: 3x20A vagy legalább 2x3x16A kiépítése szükséges a géphez 3 fázisú verzió esetén.

Nekem 3x20A áll rendelkezésre a telken.

A fentiek szerint ez kevés lesz a hőszivattyúra és a ház többi fogyasztója számára???

 

Egy 9kW-os hőszivattyú + 3kW fűtőbetét számára kell a 3X20A???

Lehet, hogy rosszul számolok, de 1-es körüli COP értéknél is ez legfeljebb 3X12A a hőszivattyúnak + 3x4A a fűtőpatronnak.

2-es COP-nál ez már csak 3x7A hőszivattyú+ 3x4A fűtőpatron.

 

Szerintetek szükségem lesz hálózat bővítésre, vagy azért optimális esetben a rendelkezésre álló 3X20A mindenre elég lesz?

 

Köszönöm.