Pont leírtad, amit én:
Kell egy 12 állású körkapcsoló, és rákötve ellenálláshálóval a következő áramokra kiszámolva 30-300ma közti összes eszközre
15-25-35-45-55-75-100-125-175-250-280-320
Ha megnézed, miért is van ezekre az áramokra belőve, amit én csináltam?
30mA nem oldhat le 15mA-nél mert rossz
25-35mA közül legalább egyiken le oldhat
ha 45-ön nem old le, hibás
100mA-hez 75-ön még elvileg nem oldhat le, 100 vagy legkésőbb 125-ön kell, 150-es 125-175 közt, stb
Mivel találkoztam már 30mA-es FI-vel ami 15-nél kattogott, kuka.