Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2015.06.09 0 0 63353

"frekiváltó tudja a forgásirányváltást cserébe tilos a kimenetén kapcsolgatni"

 

Ezen herkentyű adatlapján látszik, hogy kimondottan villanymotor táplálására tervezték

és ha jól emléxek a gyári menüjében is benne van a menet közbeni irány-átkapcsolás lehetősége,

szóval nagyon meglepődnék, ha meglepetésként érné egy irányváltás :)

Valószínűleg az elektronika ilyenkor

- lekapcsolja mindhárom fázist,

- rákapcsolja az ellenkező irányt, de csökkentett frekvenciával és feszültséggel (= ellenáramú motorfékezés) és eközben figyeli az áramokat

- amikor a motor felvett áramán látszik, hogy leállt a forgása, akkor szép lassan (több tizedmásodperc alatt) felemeli a feszültséget és a frekvenciát a beállított értékre (= motor lágyindítás az ellenkező irányba)

 

Legalábbis én valahogy így csinálnám a helyében, ha nem akarnék tönkremenni az irányváltás pillanataiban fellépő brutális áramoktól :)

 

Tehát lehet, hogy ha az inverter menüjében / távvezérlőjével váltunk irányt, az sokkal kíméletesebb a motor tekercsei+csapágyai (és a gép mechanikája) számára, mint amikor a kapcsolóval váltunk irányt.

Előzmény: Zs:) (63341)