Mielött hülyézni kezdenél
elmondom hogy igen régen fórumozok, nem csak itt, de nem hülyéztem le még senkit akármiylen hülyeséget kérdezett vagy állitott
Érzed valaki lehülyézése a a kérdés lehülyézése közti különbséget?
De hamár hülyéznél
a tűzvédelmi főkapcsolónak semmiféle konkrét leirása nincs azon kivül hogy feliratozni kell, és leválassza az érintett hálózatot a betáplálás felöl, pontosabban leválasztó kapcsolónak kell lenni
Mi az aminek az ÉV nem tesz eleget?
További gondolat is,
ha egy 4F főkapcsoló a bejáratnál, elosztó távolban, lekapcsoláskor a helyiségen körbefutó kábel fesz.alatt marad.
Jó-e háromfázisú kapcsoló/mágneskapcsoló tűzvédelmi főkapcsolónak?
Ha KI/BE nyomógombbal mágneskapcsolót vezérlek a bejárattol, ugyanez a helyzet, plusz láng esetén akár a vezérlőszál össze is érhet ami visszakapcsolhatja a mágneskapcsolót.
Ha nyomógombos vezérlése van a fő mágneskapcsolónak, azt is visszanyomhatja akárki a tűz alatt tévedésböl, véletlenül stb.
Ha a mechanikus tűzvédelmi főkapcsoló a bejárattol távol levő elosztón van, akkor meg a tűztöl nem tudja a tüzoltó megközeliteni
Nem is annyira egyszerű, ha hülyézés helyett gondolkodsz