sancibácsi
2015.01.24
|
|
0 0
8717
|
"A füstgázelemzés fontos dolog, az szerint a folytonégő kandallók is 85-90% hatásfokúak, de a termikus hatásfok hogy jön ki? Oda tudni kell a hőigényt, amit ki kell mérni. Erre csak az áramfűtés képes, de az is csak hosszabb idő alatt. Ahhoz képest azután már a tüzelőfelhasználásból kiadódik a tényleges hatásfok"
Nem, ez nem így működik.
Nem kell hozzá hőigény. (Ha jól értettem, pont most eszmecseréltetek egymással, hogy a hatásfokra nincs hatással a környezeti hőm. (Legalábbis addig, amíg,...szerintem)) .
Az elégett anyagokból, légfeleslegből, kilépő füst hőmérsékletéből, Co, Co2, O2 tartalmából méri a termikus hatásfokot. |
Előzmény: fényevő (8715)
|
|